上海极制信息科技有限公司

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 培训 资料
查看: 2068|回复: 3

极制科技物联网接口使用说明

[复制链接]

18

主题

20

帖子

176

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
176
发表于 2015-3-29 00:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 DarkByte 于 2015-4-4 15:31 编辑

本文以dht22温湿度传感器为例介绍极制科技物联网接入及显示接口的使用方法

1. 效果图( 点击可查看大图,考虑到数据存贮与容量,测试期间,数据接入后,暂只提供最近24小时的数据,上传频率尽量大于每小时一次,例如可选择每5分钟传一次,每小时传12次,系统只记录12次中的任一一次有效数据),在数据未满24个以前,每次上传均会记录




2.  数据显示部分设置
登录公司论坛,点击以下连接,设置需要显示的内容,根据提示操作:

物联网网页显示部分设置入口

点击后出现以下页面:



本例假设选中了温度传感器和PM2.5质量传感器,确定后出现:



记录下你的用户ID号和物联网注册ID号,稍后在你的数据收集程序部分会用到,点击最下面的连接后出现:



至此数据显示部分设置完成,只需要点击几下鼠标即可,以下进入数据采集部分的设置,待设置完成后,重新访问以上生成的链接就会看到数据图表了。


3. 数据采集

以下通过Arduino Uno(MCU) + ESP8266(无线网卡) + DHT22(温湿度采集模块,其他模块用法类似,只是测试目标不同而也) 为例来说明数据采集部分的设置:

首先保证ESP8266无线网卡能正确访问外网,具体设置可参见这篇短文, 知道如何使用无线模块的AT命令后,可参考以下程序片段进行设置:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

例如,如果只选择了温度,可以写成:

  String cmd ="GET /iot/iot.php?reg_id=xxxxxxxxxx&user_id=xxxx"; //红色为借口程序,不可修改,reg_id 和 user_id 后的数值换成数据显示部分你申请到的值  
  cmd += "&temp=";
  cmd += temperatureS;
  cmd += " HTTP/1.1\r\nHost: www.topmaker.com.cn:80\r\n\r\n";

重新访问这个页面中的连接:


如果看到图表表示数据上传成功。

以上接口功能已正常使用,我们会根据反馈来进一步完善,如有疑问,可留下你的问题,我们会对一些有共性的问题进行解答。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

67

主题

78

帖子

562

积分

高级会员

Rank: 4

积分
562
发表于 2015-4-1 13:00:58 | 显示全部楼层
怎么用?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|上海极制信息科技有限公司 ( 沪ICP备14016067号

GMT+8, 2018-5-21 01:29 , Processed in 0.133251 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表